干式变压器问题?
车间现使用干式变压器的容量为:2000KVA,所带的负载为:整流器,以下表格是从高压侧测得的功率和电流:1# 2# 3# 4#
功率:450KVA 366KVA 443KVA 442KVA
电流:134A 141A 127A 99A
从以上参数看:本人不明白为什么4#变电流小,功率高。而其他的相比4#变而言,电流大功率大,这是什么原因。请各位指教?
RE:干式变压器问题?
1# qhlylxj可能是4#变所带的负载功率因数低。
RE:干式变压器问题?
请提供测量方法、功率是有功还是视在功率?是否是瞬时值?整流器是否是功率可调的?RE:干式变压器问题?
对呀?请提供测量方法、功率是有功还是视在功率?是否是瞬时值?整流器是否是功率可调的?不然不好分析
RE:干式变压器问题?
4#变的负荷不平衡吧,电流测的是负荷小的一相(基于电流表只有一只的情况),如要分析你得提供电压、负荷情况及接线情况RE:干式变压器问题?
以上的功率是有功功率。电压是400VRE:干式变压器问题?
单相负载还是三相负载RE:干式变压器问题?
有功功率不能用KVA作单位啊。估计由于高次谐波的影响造成的,高次谐波的产生往往由于整流元件尤其是可控硅等造成的。