车间接地问题,请教各位海友?
车间接地问题,请教各位海友?今天在车间外围施工时,将车间的接地扁铁挖断,当时我下了一大跳,因为我们使用的设备是整流器(电压300V、电流270A),并且每个设备回液管道都有接地线,我想请教大家的是:1、设备处理的是导电性很强的液体,接地破坏后,会不会导致整个设备处理的料液带电。
2、我检测了接地扁铁不带电,本人想着在设备没用停用时,用电焊机将接地线连接上,因电焊机是大电流设备会不会在焊接过程中将电焊机电 流反送到设备中给设备的安全运行带来意想不到的后果。
RE:车间接地问题,请教各位海友?
接地系统是否安全可靠,关键点在与设备连接的扁铁阻值是否满足要求。而不在断不断。RE:车间接地问题,请教各位海友?
咋没人回答呀。请各位帮帮忙?RE:车间接地问题,请教各位海友?
厂区在新建时都会有全厂接地和防雷系统建筑物、设备的接地都会连接到接地网
每个建筑物周围都有多个接地极的,断一处问题不大的
并且设备还有一个重复接地,不会有事的
RE:车间接地问题,请教各位海友?
那问问我们盐土地,接地扁铁有腐蚀情况,对接地有什么影响。RE:车间接地问题,请教各位海友?
接地如有腐蚀会影响到传输,会不安全RE:车间接地问题,请教各位海友?
接上就可以了,没有什么大不了的,腐蚀太严重就应该重新做一下,焊接的时候把电焊机的地线就接在焊接部位,地线不能接在室内就没有什么关系了。焊接完成后也要做防腐处理的,最简单的办法就是焊接完了,不要等冷却了,用块沥青涂两遍就是很好的防腐处理。RE:车间接地问题,请教各位海友?
接地断后物料带不带电要看你的整流器前有没有隔离变压器,如果有,哪有一根线接地也不能形成回路还是安全的。一定要尽快修复RE:车间接地问题,请教各位海友?
如果阻值降不到四欧话,可以浇水,或加粗盐