小电工 发表于 2012-6-22 14:31:50

燃烧控制器的问题

燃烧控制器的问题,燃烧控制器在外部条件不满足的条件下这么能让它强行启动呢?有具体的电路图吗?
急用
在线等

write 发表于 2012-6-22 15:50:00

RE:燃烧控制器的问题

当然可以,不过要将一些信号短接以满足燃烧控制器启动条件。

青春岁月 发表于 2012-6-22 17:08:10

RE:燃烧控制器的问题

你说的情况我能也考虑过了,但是它做的是不是动态检查啊

小空分 发表于 2012-6-22 18:26:20

RE:燃烧控制器的问题

是,这只不过作为检修用,如查一下高压是否会打火,电磁阀是否会喷油,这只不过辅助检查故障用。

pisen 发表于 2012-6-22 19:44:30

RE:燃烧控制器的问题

一般控制器会给出一个维修方案,里面有检修时候的措施。其中有强制启动各个部分需要短接的线路号··,楼主可以看一下··应该就在显示屏的选项里面··

冰雨 发表于 2012-6-22 21:02:40

RE:燃烧控制器的问题

控制器的外部信号是通过继电器给出的,所以哪个信号不满足就将相应的继电器短路估计就可以了

敌法师 发表于 2012-6-22 22:20:50

RE:燃烧控制器的问题

6楼说的对啊,但是我们不知道。具体给信号的时间啊

liion 发表于 2012-6-22 23:39:00

RE:燃烧控制器的问题

首先要知道这个燃烧控制器的控制时序图,根据图可以知道整个控制系统的顺序逻辑关系,由此可以短接相关的燃烧控制器检测端子,使其运行。(我就是采用此方法对燃烧控制器进行维修的)。
页: [1]