stranger 发表于 2012-6-21 09:48:01

电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊?电流正常,保护电流没有调

pisen 发表于 2012-6-21 12:24:21

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

是不是电机的温升比较大,如果电机设计的是短时工作制的,而电机运行实践较长,温升肯定大,过热保护器就工作咯

俺弄吃 发表于 2012-6-21 15:00:41

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

看看保护整定值是不是太小了?或者执保护元件老化出现问题了。

running 发表于 2012-6-21 17:37:01

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

你自己都说保护电流没有调了
长延时反曲线的门限值要稍大于额定电流~

乖乖女 发表于 2012-6-21 20:13:21

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

如果楼主指的是热继电器,则需要进行整定。热继电器是有一个保护电流范围的,出厂整定值未必符合实际使用电机的情况。粗略的可以按电机额定电流的1.2倍进行整定。

黄昏了 发表于 2012-6-21 22:49:41

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

过载了,或者是设备有问题

shirley 发表于 2012-6-22 01:26:01

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

电流正常,那就将保护电流调大一点吧(1.05~1.2倍额定)。还不行就干脆换热继吧。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 04:02:21

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

有以下几个原因:
1:室内环境温度高
2.电流设定值小
3.电机运载电流与热继电器不匹配。
基于以上原因,可更换热继电器或调整保护电流设定值

私聊啊 发表于 2012-6-22 06:38:41

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

1、热继电器的保护整定值没有调整好,可能偏小,重新整定调整。热继电器的质量有问题,更换。
2、与热继电器联接的压接头可能发生虚接发热,导致热继电器动作。
3、热继电器安装部位环境温度高,造成热继电器元件温度提升而发生动作。

hurry 发表于 2012-6-22 09:15:01

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

也有可能是三相电压不平衡,相差超过10%以上
页: [1] 2