电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊?电流正常,保护电流没有调RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
是不是电机的温升比较大,如果电机设计的是短时工作制的,而电机运行实践较长,温升肯定大,过热保护器就工作咯RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
看看保护整定值是不是太小了?或者执保护元件老化出现问题了。RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
你自己都说保护电流没有调了长延时反曲线的门限值要稍大于额定电流~
RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
如果楼主指的是热继电器,则需要进行整定。热继电器是有一个保护电流范围的,出厂整定值未必符合实际使用电机的情况。粗略的可以按电机额定电流的1.2倍进行整定。RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
过载了,或者是设备有问题RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
电流正常,那就将保护电流调大一点吧(1.05~1.2倍额定)。还不行就干脆换热继吧。RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
有以下几个原因:1:室内环境温度高
2.电流设定值小
3.电机运载电流与热继电器不匹配。
基于以上原因,可更换热继电器或调整保护电流设定值
RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
1、热继电器的保护整定值没有调整好,可能偏小,重新整定调整。热继电器的质量有问题,更换。2、与热继电器联接的压接头可能发生虚接发热,导致热继电器动作。
3、热继电器安装部位环境温度高,造成热继电器元件温度提升而发生动作。
RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊
也有可能是三相电压不平衡,相差超过10%以上
页: