电机更换
大家好,有个问题请教一下:本单位要改造一台泵,现核算需要整体更换,可有人认为现有30KW电机不用换到核算需要的37KW, 认为目前的30KW电机有10%的余量,但流量增加了20%,请问这个余量多少为好,或者这个电机需要换吗?
RE:电机更换
电机需要根据泵的轴功率进行选择,你应该吧泵的技术参数先定下来,在确定电机的功率,一般80%RE:电机更换
用正常扬程计算轴功率18KW18/0.65=27.7KW用关闭扬程计算轴功率21KW21/0.65=32.3KW
RE:电机更换
对风机水泵负载来说,电机通常的余量为20%,流量增加20%,本台电机是可以胜任的!RE:电机更换
3# njjicheng1
页: