RE:高压电机启动方式
个人感觉最好的是变频启动,但投资较高。其次应该考虑固态软起,启动平滑,对电网冲击小,故障率低,我公司的3200KW的电机普遍采用晶闸管调压软启动器,效果还是不错的。RE:高压电机启动方式
1# ab1983一般都是软启动
RE:高压电机启动方式
降压启动的方式很多,水阻降压、电抗降压、自偶降压、晶闸管软起等等很多方式现在用的最多的还是水阻,最便宜,但是启动不能很频繁,并且在配电室里面有水不好,最好的是晶闸管的。RE:高压电机启动方式
水阻启动或是变频启动,个人觉得变频启动方式较好,简单实用RE:高压电机启动方式
我公司循环水有三台280KW高压电机,直接启动。不过我还听说,钢厂的更大容量电机采用水阻启动。