高压电机启动方式
我有一2600KW,10KV的高压同步电机,我 没做过这么大的,要用什么启动方案、RE:高压电机启动方式
用液阻降压起动,或着是变频器起动。经济的话就选前者,后者比较贵。如果设备需调节负荷的话就选后者。RE:高压电机启动方式
当然是变频启动好,又节能~RE:高压电机启动方式
要看绕组接线。1300kw我做过单Y启动。双Y运转。RE:高压电机启动方式
水阻启动或是变频启动,个人觉得变频启动方式较好,简单实用!RE:高压电机启动方式
1分析起动时的母线电压通常电动机起动时,由于电动机起动电流比正常运行电流大得多(一般电动机在端电压为额定值时,起动电流是额定电流的4-7倍),在供电系统中引起较大的电压损失,使供电母线电压下降,即产生电压波动。确定大电动机起动时,电压下降值不影响已有负荷的运行,如不会使开关跳闸,已运行的电动机不稳定或堵转,照明系统受影响。即1母线电压UM大于6KV电压80%-85%(85%以上要好)。
2.2满足电动机的端电压要求
确定大电动机本身端子上的电压,确定起动的可能性和持续时间,以决定起动方式。根据电动机厂家资料,电动机端子电压Ud必须大小其最低允许起动电压62%Ue(3720V),但在此电压下起动时间为50.3S,时间太长;机端子电压在65%Ue(3900V)以上最好,以缩短电动机的起动时间。
2.3满足电动机和生产机械的动热稳定性
电动机和生产机械应能够承受起动时的冲击,即满足电动机和生产机械的动热稳定的要求。一般电动机和异步电动机生产机械可以承受全电压起动的冲击,而某些大型异步电动机为了降低冲击和成本,制造商规定只允许降压起动,这类电动机的机械强度承受不了直接起动的应力冲击。
RE:高压电机启动方式
我们280KW都是直接启动RE:高压电机启动方式
我们厂1700KW同步电机,用的是水电阻起动,湖北襄樊大力的,运行两年了。RE:高压电机启动方式
穷就用液阻软起,很便宜。嫌麻烦就用固态软起,免维护。风机类的,有设计余量的,又有点钱就上变频吧!!!RE:高压电机启动方式
常见的电机启动方法:1.延边三角形启动法2.笼型电机的降压启动法
3绕线型电机频敏变阻器启动法
4直接启动
高压电机(大于315kw)一般都是直接启动,电制6000Y/10000V、50hz