电缆保护管一般接地不
请教各位电缆保护管一般接地不?我看规范要接,但是我做过的项目上基本没见有接的RE:电缆保护管一般接地不
可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管应接地。可触及的含义,指大量局限于人站在地上可触及的金属保护管,对人手触及不到的明敷电缆保护管也必须接地。如果不接地,当人登高触及故障时带电的保护管就有被电击的危险。
电缆穿墙要加保护管,其目的是防止电缆外皮在墙洞上受损。这种保护管,人手是可触及的,但若是接地是很困难的,此时可用塑料管作保护管。
RE:电缆保护管一般接地不
规范我知道啊,就是想了解下实际情况大家都接着没RE:电缆保护管一般接地不
我也很少看见有人接的RE:电缆保护管一般接地不
3# heroes施工就要按照规范要求去做,2楼已经讲得很清楚了,如果人接触不到的(如地埋的电缆过路管)可以不接地,人能够触及到的必须按规范要求去做。
RE:电缆保护管一般接地不
做工程的时候只要是金属保护管一定要做保护接地的,这是隐蔽工程,都要经过监理的检查验收后才可以做隐蔽的,我原来做过的电缆保护管都是做接地的。很多地方使用石棉管做电缆保护管,常用的管井做法,石棉管的上下打混凝土保护。RE:电缆保护管一般接地不
要借的从自己的专业角度还是安全角度 都是要借的
不能偷懒呀除了事故责任是免不了俄
RE:电缆保护管一般接地不
是必须接的,到好多在施工过程中都不做。我们这边好多控制电缆没有接,结果多次出现雷击设备损坏现象,后来在防雷接地改造时全部做了接地,就没有出现雷击现象。RE:电缆保护管一般接地不
一般是不需要的RE:电缆保护管一般接地不
必须接的,我们做的那些工程都需要接的,当然不是直接接地,我们一般的做法是把保护管跨接,然后接到操作柱上,操作柱是从接地干线引出的。保护管接地也是接地工程检查中的一项,我们这边都严格接地的