此拉斯 发表于 2012-6-22 05:13:49

电气接地与仪表接地

在一些工程项目中,仪表专业要求做“单独”的接地网,不与电气的接地网相连接,接地电阻小于1欧。但也有一些项目没有这么严格要求,一般都是共用接地网。若仪表要求做单独的接地网,它与电气的接地网之间的距离有没有具体的要求?有没有相关的规范或计算公式?

私聊啊 发表于 2012-6-22 06:31:59

RE:电气接地与仪表接地

接地系统是三电系统的生命线。站在工程的角度来讲,应尽量将各大系统分开,这既是我们三电人的理念,也是技术上的需要!说到理念就是要把复杂的问题简单化,可是就是象西门子这样的世界顶级电气公司随着高度集成化、智能化的需要,面对这一问题也显得力不从心,更何况我们呢?说到技术上的要求是由于像西门子的传动系统都是把所有电源的公共端直接连到大地的,而这对一般的仪控系统是无法接受的!

守分安常 发表于 2012-6-22 07:50:09

RE:电气接地与仪表接地

既然都是保护接地,那么只做重复接地就可以了。做单独的接地网,它也是与电气的接地网是相连的(因为都在大地)。

走到异地 发表于 2012-6-22 09:08:19

RE:电气接地与仪表接地

确实有些项目的仪表接地要求单独接地,如绝大部分控制系统的接地都要求单独接地而且小于1欧姆。只有当土质条件难以满足低阻值要求时,才考虑综合接地措施。

notebook 发表于 2012-6-22 10:26:29

RE:电气接地与仪表接地

电气接地一般做成接地极,一般情况下是对人起保护的作用,而仪表接地一般是为了减少信号的干扰,因此两个用途不样,一般情况下是不相连接的。

乖乖女 发表于 2012-6-22 11:44:39

RE:电气接地与仪表接地

楼上说的正是这个正确,说到根本上了。

shirley 发表于 2012-6-22 13:02:49

RE:电气接地与仪表接地

还是那句话,做等电位吧。什么这地那地的。给飞机找个地看看http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

关键是等电位要做的到位规范

敌法师 发表于 2012-6-22 14:20:59

RE:电气接地与仪表接地

分开的主要原因是,电气要求的静电接地为小于4欧姆,变压器的中性点为1欧姆,仪表的也是一欧姆,但是如果中性点位移了可能对地有电压,如果仪表的接地接在上面会带电压,此电压会影响仪表的正常使用,但是如果全厂的接地电网很好,接地电阻小于0.5欧姆了,那就无所谓了。

誓言 发表于 2012-6-22 15:39:09

RE:电气接地与仪表接地

5楼的朋友说的不错,电气接地主要对人起保护的作用,而仪表接地还有减少信号干扰的作用,当然也有对人保护的作用,两个用途不完全一样,一般情况下是不相连接为好。

write 发表于 2012-6-22 16:57:19

RE:电气接地与仪表接地

7楼说的不是同一种情况
页: [1] 2