RE:电气接地与仪表接地
DCS厂家要求110平米内无电气高压设备接地,这个条件根本达不到,或者实现起来困难;我们现在都是将仪表接地全都浮起来进行一点接地,和电气地公用一个接地网,只要接地网的接地电阻足够小,
使用起来没什么问题。
RE:电气接地与仪表接地
说得好仪表和电气是有本质区别的
RE:电气接地与仪表接地
仪表的地是要单独的,如果是公共的地,那个地可能不是零电位。偶就碰到过这个情况,地的电位不是零,仪表接上去,怎么也测不准!
RE:电气接地与仪表接地
我觉得应该分开,这样不容易搞混。避免有电压传入RE:电气接地与仪表接地
电气接地与仪表接地,大型工程必须分开做。否则,以后仪表系统会出现很多莫名其妙的问题。
在这方面国家好像没有什么很具体的规范;我们厂的要求电气接地小于4欧姆,仪表接地小于2欧姆。