苹果族 发表于 2012-6-21 12:51:16

请教电气设计

请问丙类厂房电气设备是否需要防爆,谢谢

冰雨 发表于 2012-6-21 16:06:41

RE:请教电气设计

丙类是指防火级别,不是防爆等级
防爆需要考虑环境中爆炸气体的释放源,释放时间,释放频率

这个夏天 发表于 2012-6-21 19:22:06

RE:请教电气设计

若是化工、石化类企业,原始设计资料里,会有防爆区域划分图的,上面会标明防爆等级的,照着要求做就行了。

誓言 发表于 2012-6-21 22:37:31

RE:请教电气设计

原料中有二甲基乙酰胺,相关电气设备是否需要防爆

write 发表于 2012-6-22 01:52:56

RE:请教电气设计

甲胺类的温度组别是T4,气体点燃温度有关的电气设备最高表面温度是135°。CLASS(类别)为Ⅱ,就是尘埃类别。组名为A 组乙炔, 所以要选择防爆的设备。建议选择隔爆型既是EXdⅡAT4

安师大 发表于 2012-6-22 05:08:21

RE:请教电气设计

二甲基乙酰胺属于易爆物质吗?我们工厂采用的它作为溶剂的,电气设备是否需要防爆呢

内芯里 发表于 2012-6-22 08:23:46

RE:请教电气设计

大家一起学习,共同进步了。

shirley 发表于 2012-6-22 11:39:11

RE:请教电气设计

学习电气设计的规范。看看有没有系统的设计规范。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 14:54:36

RE:请教电气设计

防爆区域的划分要求、步骤

1、MSDS有没有爆炸要求?有则2
2、是否属于易燃物品?属于则5
3、闪电是否低于45℃?低于则5
4、闪点高于45℃,闪点比操作温度高低?高则5
5、通风如何?一般或者不好的情况基本可以确定为防爆了。
6、确定防爆等级和区域

丙类一般的闪点都比较高。如果操作温度不是很高的话,可以划为非防爆。

感兴趣的朋友可以搜索我的帖子。是关于丙二醇 的防爆问题探讨

notebook 发表于 2012-6-22 18:10:01

RE:请教电气设计