亮剑 发表于 2012-6-20 04:13:18

电流互感器变比

1000/1和1000/5的电流互感器除了变比不同之外还有什么区别?/1和/5的CT的选用原则是什么?

write 发表于 2012-6-20 08:46:53

RE:电流互感器变比

见到的都是XX/5的,没有见过XX/1的,期待专业人员指教。

生死谍恋 发表于 2012-6-20 13:20:28

RE:电流互感器变比

根据我们现场的情况,一般的保护和计量都是/5的,零序互感器的变比一般都是/1的。 一般在互感器安装处需要的短路容量较大,又要求二次电流计算或测量较准确时,就要选用/1的。/5的能满足要就就可以选用/5的。

誓言 发表于 2012-6-20 17:54:03

RE:电流互感器变比

互感器的作用就是用来进行计量电流、电度数和保护的,较早以前用的互感器都是**/5的,现在为了计量显示电流准确都用**/1的互感器,便于远传相对**/5的误差误差就小准确的多。但是现在**/1的互感器不能用在电度表中,因为电度表用的都是5A的,用了推动转矩就小就跑得慢,计量不准确了。

安师大 发表于 2012-6-20 22:27:38

RE:电流互感器变比

**/1的互感器没有用过,这次开眼了。

守分安常 发表于 2012-6-21 03:01:13

RE:电流互感器变比

大侠介绍下变比高的为什么测量准确呢?

内芯里 发表于 2012-6-21 07:34:48

RE:电流互感器变比

除了大家所介绍的,现在微机保护装置一般都是可选变比的,可以根据自己的要求选变比是1或5.

hurry 发表于 2012-6-21 12:08:23

RE:电流互感器变比

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次贿赂始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),电流互感器原理和变压器的工作原理比较相似。

为了简单的说明电流互感器原理,我们用一个变比为200/5的电流互感器来说明:
就是说,一次侧有5匝,二次侧有200匝,根据理想的能量守恒定律,I1N1=I2N2(N1、N2为一、二线圈的匝数。),这样我们可以得出,如果一次侧通过的电流为200A的话,二此侧的电流为5A。

虽然从电流互感器原理上讲是这样,但实际上由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
变比误差为经折算后的二次电压(或二次电流)与一次电压(或一次电流)量值大小之差对后者之比
角差为二次电压(或二次电流)相量旋转180°后与一次电压(或一次电流)相量之间的夹角,以分为单位。
  对没有采取补偿措施的电压互感器,比差为负,角差一般为正值,比差的绝对值和角差均随电压的增大而减小;铁心饱和时,比差与角差均随电压的增大而增大。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 16:41:58

RE:电流互感器变比

学习了,/1的首次见到,长见识。

liion 发表于 2012-6-21 21:15:33

RE:电流互感器变比

做大型交流传动的的CT通常选4000/0.1----8000/0.1,这主要看你的控制精度要求!
页: [1] 2
查看完整版本: 电流互感器变比