伊势丹 发表于 2012-6-22 01:49:08

RE:电流互感器变比

使用霍尔的如何

敌法师 发表于 2012-6-22 06:22:43

RE:电流互感器变比

大家都是老手了。多了不说。

这些年我用的普通电机配电都是用的 /1A的互感器。

原因:
1、DCS信号需要
2、传输距离太远,/1A的同容量(估计体积也就差不多了)距离可以更远。因此精度就高了。。

搞设计的,不了解行情。。/5A和/1A价格应该区别不大吧?

楼下的保持队形!~!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 跟上http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

工控人 发表于 2012-6-22 10:56:18

RE:电流互感器变比

楼主,把你的**/1的互感器拍个照片传上来看看,让大家开开眼界,谢谢你了呀。

冰雨 发表于 2012-6-22 15:29:53

RE:电流互感器变比

太多了,用/1的比/5的要求的精度要高,现在保护都是可设置的了,没有什么区别,如果你的线路和仪表线路建议采用/1的对仪表数据影响比较小,现在化工企业的低压基本上都是/1的了。

pisen 发表于 2012-6-22 20:03:28

RE:电流互感器变比

很多厂家生产的*/1的小电流的都不好用,一次电流在50A以上才准确,购买时一定要买正规厂家的。
页: 1 [2]