问题是:变压器容量是1250kVA,(10-6kV),用电设备是螺杆压缩机,500kW,6kV,有高压软起动器,启动电流是4倍,问启动过程中,变压器短时间过载有问题吗?
谢谢!
RE:请教:变压器短时间过载问题!急
一般来看,按你的配置,启动时间不会太长。因为你的软起设为4倍,比常见的设置要大。当然,电机启动分析还是要做的。RE:请教:变压器短时间过载问题!急
你的变压器容量为电机容量的2。5倍,又有高压软启,启动本台高压电机没有问题。你担心变压器的过载问题,是这样的:通常的配电变压器的过载为1。5倍,整流变通常考虑2倍的过载!
RE:请教:变压器短时间过载问题!急
变压器过载能力很强的 1.5倍过载,至少可以运行半小时。你的电机启动是没有问题的。