龙卷风 发表于 2012-6-22 05:03:12

2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

2000KVA的变压器安全运行温度最高能达到多少都呀

running 发表于 2012-6-22 06:21:22

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

一般地,变压器的性能指标在说明书中会说明。但是一般应在70°C以下运行比较保险,在70-85°C可以运行,但是会影响变压器寿命。85°C以上不能运转!

write 发表于 2012-6-22 07:39:32

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

一般在70度以下吧

伊势丹 发表于 2012-6-22 08:57:42

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

根据“DL/T 572—95电力变压器运行规程”规定(摘抄部分):

4.1.3 油浸式变压器顶层油温一般不应超过表1的规定(制造厂有规定的按制造厂规定)。当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。
表1 油浸式变压器顶层油温一般限值
冷却方式冷却介质最高温度(℃)最高顶层油温(℃)
自然循环自冷、风冷4095
强迫油循环风冷   4085
强迫油循环水冷   3070
经改进结构或改变冷却方式的变压器,必要时应通过温升试验确定其负载能力。
4.1.4 干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。

仅供参考!!!

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

notebook 发表于 2012-6-22 10:15:52

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

关键看冷却方式和温升,还有变压器的类型。

誓言 发表于 2012-6-22 11:34:02

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

要同时考虑油温和上层温升的,允许温度=允许温升 40

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 12:52:12

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

我们公司用的SIEMENS的35KV等级的2500KVA干式变压器,一般整定绕组报警温度为150度,绕组和铁芯温度保护动作整定值都是170度。不过一般运行时绕组温度都是在60左右。

走到异地 发表于 2012-6-22 14:10:22

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

变压器对温度的要求主要取决于绝缘材料对温度的要求,温度高了以后,绝缘就要下降,直到破坏,后果我们都了解,所以,变压器的上层油温所对应的就是绝缘材料的当时所承受的温度,从经验上来看,绕组上层油温高10度左右,而铁芯又比绕组高10度左右,在我们所遇到的大部分变压器的绝缘材料耐温下线在105度,所以为了设备的安全运行,规定上层油温不超过85度。 个人经验,仅供参考

shirley 发表于 2012-6-22 15:28:32

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

如果变压器订货没有特别要求,厂家一般按温升55℃制造。当变压器运行温度10℃时,变压器运行温度就不能超过65℃。

工控人 发表于 2012-6-22 16:46:42

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

变压器如果运行在额定容量内,冷却系统没问题的话,一般是不会超 过85度的