动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
负荷400kw由于铜缆长度不够,4*120
现有一段4*150的铝缆,可以与铜缆直接连接使用么?
安全么?
RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
应该不可以直接连接吧记得好像有专用接头的~~~
RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
从耐电流来考虑,应该是没有什么问题的,其它可能还有什么问题,我就不知道了RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
直接连接不太好,铜铝连在一起特别容易氧化,连接处有氧化物导电性能下降;发热,可引起用电设备的工作不正常.RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
刚才没看到你下边写的400KW,大负荷用电器就刚不行了,大电流很快就会氧化发热.如果是临时用一下还可以.RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
在接头上压两个铜鼻子连接就行了RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
能产生反应,时间长了有氧化粉沫产生,不应直连。RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
在有电解质存在的条件下,铜铝间会产生放电反应,产生电化学腐蚀。可以用专门的铜铝接头,不过能通过这么大电流的我没用过,以前用过300A的接头。RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
可以,最好用铜铝过渡专用接头RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?
400kw的负荷,如果工作电压是380V,用的电缆太小了。4*150的铝缆的长期运行载流量在明敷情况下只有236A,4*120铜芯电缆也不足300A(按VV、VLV选型)。采用铜铝接头,可靠性会降低,发热、氧化恶性循环,大电流不建议采用。