奥菲斯1 发表于 2012-6-22 08:17:26

RE:电气控制柜的接地

多个电控柜可以串连接地的

这个夏天 发表于 2012-6-22 11:32:51

RE:电气控制柜的接地

设备接地必须自己引自接地干线,不能串联连接。

冰雨 发表于 2012-6-22 14:48:16

RE:电气控制柜的接地

单独引出自己的接地线,后面就可以汇总到整个接地网络中去了,串联和并联不是关键,只要能够购达到接地电阻要求就可以了

write 发表于 2012-6-22 18:03:41

RE:电气控制柜的接地

串联的可靠性要低一些,故电器设备接地不能采用串联方式,以防某一根串联接地线断开而影响其后设备的接地。一般的做法是将接地干线引导配电室/控制室,配电柜与之一一联接。

收费员 发表于 2012-6-22 21:19:06

RE:电气控制柜的接地

1、控制柜内部安装板和控制柜的接地排要连在一起吗?
  控制柜的金属部门是应该接地的,两者可以连接在一起.
2、控制柜内的模拟量信号的屏蔽地与大地也要连在一起吗?
  如果在自控专业那里已经接地了,这里就不必在接地了.
3、多个控制柜如何进行单点接地?
  多个控制柜的接地应使用接地干线接地,而不能采用串联的接地方式.
页: 1 [2]
查看完整版本: 电气控制柜的接地