bdsds 发表于 2012-6-20 23:43:16

电气控制柜的接地

1、控制柜内部安装板和控制柜的接地排要连在一起吗?
2、控制柜内的模拟量信号的屏蔽地与大地也要连在一起吗?
3、多个控制柜如何进行单点接地?

伊势丹 发表于 2012-6-21 02:58:41

RE:电气控制柜的接地

1、可以连在一起接地
2、可以
3、串联终端接地或集中到一点接地

shirley 发表于 2012-6-21 06:14:06

RE:电气控制柜的接地

3、集中到一点后接地。

黄昏了 发表于 2012-6-21 09:29:31

RE:电气控制柜的接地

同意二楼的。

走到异地 发表于 2012-6-21 12:44:56

RE:电气控制柜的接地

所有电器外壳和接地和屏蔽接地可以同时接入一个统的接地网,除有特别要求外,需设单独的接地。
多个控制柜也可以设单独的接地网,但会造成投资成本大。

私聊啊 发表于 2012-6-21 16:00:21

RE:电气控制柜的接地

学习了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

生死谍恋 发表于 2012-6-21 19:15:46

RE:电气控制柜的接地

1、控制柜内部安装板和控制柜的接地排要连在一起吗?是的,要连在一起!
2、控制柜内的模拟量信号的屏蔽地与大地也要连在一起吗?如果是抗干扰接地,只能屏蔽线的一端接地!其它的可以两端都要接地!
3、多个控制柜如何进行单点接地?同类型相同接地要求的柜子可以接在同一个接地网引出线上,若是有特殊要求的柜子,需要单独接地,可以单独接在独立的接地体上!

乖乖女 发表于 2012-6-21 22:31:11

RE:电气控制柜的接地

可以通过分接地排汇总到一个总的接地排单点接地

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 01:46:36

RE:电气控制柜的接地

控制柜之间最好采用单点接地(并联的方法);
几个控制柜若采用串联的方式接地,可能会对系统造成干扰。

running 发表于 2012-6-22 05:02:01

RE:电气控制柜的接地

1、控制柜内部安装板和控制柜的接地排要连在一起吗?是的
2、控制柜内的模拟量信号的屏蔽地与大地也要连在一起吗?如果是抗干扰接地,只能屏蔽线的一端接地!
3、多个控制柜如何进行单点接地?柜子可以接在同一个接地网引出线上就行了,