请教电气问题

目前正在管理一幢21层的高层建筑的建设,在施工图审查发现,设计人在动力配电箱中采用的总进线开关多为4P的开关,而总开关下面的双电源却是3P的,有人说总开关不应该断零线 ,否则接触不良容易使零线带电,从而使单相变成380V,会烧毁分回路的设备,对此我很忧心,请大家就此问题给予指点,是否应该在主回路上断零线

冰雨 发表于 2012-6-22 19:59:11

RE:请教电气问题

如果漏电保护的是带的。其他的少见

乖乖女 发表于 2012-6-22 20:38:16

RE:请教电气问题

双电源切换那是4P啊。别的没怎么见过

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:17:21

RE:请教电气问题

总开关是进线开关,切断零线正是为了保证安全啊。

shirley 发表于 2012-6-22 21:56:26

RE:请教电气问题

总开关就应该是4P的啊。按你说的 话..4P开关还没地方能用上了?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

这个从设计上来讲,应该是没问题 。一个系统,最好从总进线处 采用4P开关,确保整个系统的独立性,至于 双电源的开关采用3P开关,就值得商讨了。。分两种情况:
1、如果是双回路(同一级变电所引入)问题不大,
2、如果是双电源(上级所是2个完全不同的电源)问题就比较严重,存在重大的安全隐患。。
故障情况下,2路进线电缆有可能变成联络线,平时也存在环流的可能性!~!

内芯里 发表于 2012-6-22 22:35:31

RE:请教电气问题

我都没好好注意这个问题,,,我想双电源也用4P不就ok了么

俺弄吃 发表于 2012-6-22 23:14:36

RE:请教电气问题

我认为双电源应该用4P的。假设双电源的另一电源取自发电机,这时问题大了,发电机回路的电会通过N线进入另一路的变压器,从而在变压器的高压侧产生高压,如果这时正好有人检修变压器,问题就大了。

notebook 发表于 2012-6-22 23:53:41

RE:请教电气问题

双电源应该用4P的 。