RE:电机直接启动的疑问
我们这22KW以下的直接启动,主要是油泵。RE:电机直接启动的疑问
这个当然要看变压器容量了。一般不超过变压器容量的20%(设计院提供)都可以完全启动。
但是现在变压器的负载能力都比以前的强了许多,尤其是干式变压器,过载能力更强,直接启动的电动机功率可以适当放大,具体我也没有做过实验,视不同情况而定吧。
这是我的一点经验,望大家给于指正。
RE:电机直接启动的疑问
一般18.5KW以下,看你的 变压器能不能受的了!RE:电机直接启动的疑问
1000kw怎么样RE:电机直接启动的疑问
2楼回复的有根据,要是能把GB 50055-93 规范发上来大家学习就更好了。
页:
1