白矾 发表于 2012-6-22 14:42:03

电机直接启动的疑问

电机多少功率以下可以直接启动,这个和变压器有什么关系没有?

黄昏了 发表于 2012-6-22 15:21:08

RE:电机直接启动的疑问

“电动机多少功率允许直接启动?”经常有一些朋友这样问,但是这个问题是不对的。全压起动的笼型电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不取决于电机的容量。
通用用电设备配电设计规范
GB 50055-93
第1.0.2条 本规范适用于工业与民用新建和扩建工程的通用用电设备配电设计。
第二章 电动机
第三节 电动机的起动
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3.制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。

一个简单的经验公式供各位参考:
起动电流/额定电流≤(3 电源总容量/起动电动机容量)/4
满足这个条件可以采用直接启动。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:00:13

RE:电机直接启动的疑问

规范中明确说明:
频繁起动的电动机:必须大于额定电压的90%;
不频繁起动的电动机:不宜低于额定电压的85%。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:39:18

RE:电机直接启动的疑问

貌似我们这30-55的都直接起动
更高的参考一下电网和变压器容量就是了

守分安常 发表于 2012-6-22 17:18:23

RE:电机直接启动的疑问

我们做工程一般三十七KW以下直接启动.

走到异地 发表于 2012-6-22 17:57:28

RE:电机直接启动的疑问

我们是一般22kw以下的直接启动,以上就采用星三角或变频启动。

liion 发表于 2012-6-22 18:36:33

RE:电机直接启动的疑问

我厂的电机一般55KW以下的电机都采用直接启动的方式,因为我厂的电压稍微高(400V)所以启动时给电网带来的冲击(电网电压下降)不是特别大,

notebook 发表于 2012-6-22 19:15:38

RE:电机直接启动的疑问

根据变压器的容量确定电机的启动方式,一般超过变压器容量的20%必须考虑电机降压启动。

冰雨 发表于 2012-6-22 19:54:43

RE:电机直接启动的疑问

根据变压器的容量确定电机的启动方式,一般超过变压器容量的20%必须考虑电机降压启动。

shirley 发表于 2012-6-22 20:33:48

RE:电机直接启动的疑问

电动机直接启动的问题主要从电动机启动时对电网的冲击来考虑,对于电力系统较大的配电网来说,功率数值大一些,90KW的都有,对于电网容量较小的来说,一般45KW 以下的直接启动。
页: [1] 2