罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免某厂三相电入空开后送入变频器(施耐德),变频器接罗茨风机电机,实现变频调速与集气管压力自动控制(为DCS控制),共三台罗茨风机,用三台施耐德变频器分别供电,风机两开一备,但经常出现一台风机突然停机,停机时变频器无显示错误代码,空开无跳闸,请教各位高手是何原因?怎样解决?我已苦思几日未得结果。

俺弄吃 发表于 2012-6-20 17:44:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

如果是同一台风机,经常出现同一故障,查查变频器的二次控制回路有无接触不好的现象。

私聊啊 发表于 2012-6-20 21:38:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

回楼上非一台风机,三台风机交错出现

青春岁月 发表于 2012-6-21 01:33:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

可排除变频器的故障,重点检查DCS信号是否正常。

冰雨 发表于 2012-6-21 05:27:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

变频器是很娇贵的东东,容易受到来自各方面的干扰,建议检查变频器各个信号线屏蔽层是否按要求接地;信号是否受到外界干扰。

忧伤世界 发表于 2012-6-21 09:22:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

四楼的说的有道理。但是DCS系统应该有故障显示吧。

pisen 发表于 2012-6-21 13:16:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

这个现象的重点在于空开跳闸

很显然,空开跳闸的话变频器是没有信号的,因为它有信号就是变频跳,而不是空开跳了

首先检查一下变频器的短路电流跳闸设置的值和时间

其次就是从风机找原因了,会不会风道不干净,会有瞬间的超负荷导致电机超电流?

明确一点,跳空开说明瞬间超电流,至少是5倍以上,瞬间的5倍负荷,这个就要从风道里找原因了,或者空开余量太小?换个大空开试试

乖乖女 发表于 2012-6-21 17:11:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

空开无跳闸,变频器停机且无显示错误代码,说明是正常停机。也就是DCS发出了停机信号。我分析是压力信号的波动或干扰造成DCS误认为压力低,只需要一台风机工作就可以了而停车的。建议修改DCS控制程序或控制算法,加强信号滤波措施。焦炉集气管的压力会因为出焦、加料等突然发生变化的。

running 发表于 2012-6-21 21:05:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

罗茨风机属定容式回转鼓风机, 相当于恒流源,转子在一定的转速下, 当升压在允许的设计范围内变化使用时, 其流量几乎稳定不变, 其流量的特性计算式为:
Q=2×(π/4)·λv D2lnm3/min
式中: D──转子直径, m;
l──转子长度, m;
n──转子转速, r/min;
λv──容积系数, λv=0.55~0.9。
即改变转速, 就可改变风量。

小空分 发表于 2012-6-22 01:00:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

不知你DCS控制的是什么变量,如果是压力自动控制的话,请注意出口回路有没有阀门,如果有阀门的话一但阀;门关闭,罗茨风机的出口有压力会很高的,压力高了以后,DCS会使变频器电流信号降到4mA,此时变频器是在运行的,但输出转速为0,如果变频出现故障就会有故障指示的,你检查一下风机不转时,变频器是否在运行。