write 发表于 2012-6-22 04:54:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

根据你所叙述的情况,变频器无故障显示,所以供电欠压、过负荷、过流、变频器过热等故障造成的停机应该排出;本人考虑这种现象应该是程序设计问题,对于两台鼓风机均由变频器驱动的话,其每台鼓风机的运行频率是由系统软件经过运算尔后进行给定的,如果输气系统的压力或流量出现变化时,控制计算机认为一台鼓风机运行就可满足的情况时,给其中一台发出了停机信号。
我们这里采用的调整方式基本是一台变频鼓风机进行调整,另外一台为工频运行,用压力反馈信号控制变频的运行实现恒压控制,这样控制比较简单。

内芯里 发表于 2012-6-22 08:49:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

应当重点检查一下DCS系统控制接线和程序逻辑方面!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 12:43:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

是不是工频电压不稳定,这种可能在居民区用电较频繁的时候出现,以后我们那个厂子就出现这样的问题,我们用的是AB的变频器,什么故障也不显示 ,查了两年才查出来,当时是由于我厂的用电负荷太重,高压线接头处接处不好引起,夏天容易出现这种情况,因为用电频繁,引起电压过低

notebook 发表于 2012-6-22 16:38:02

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

还有一个问题就是如果你的二次回路用的是24V的话,环境条件又十分坏的话,你就看一看你的辅助继电器的触点,因为有灰尘接触电阻过大,引起像急停按钮接触不好,会时好时坏,把触点刮干净会好的

走到异地 发表于 2012-6-22 20:32:32

RE:罗茨风机变频控制问题,回帖者加分,灌水者免

首先问一下,备用的自投吗,
其二,经常掉的是不是同一台,时间间隔多长,是否有规律.
其三,变频器所处环境温度如何.