阿萨德 发表于 2012-6-21 22:59:10

【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?为什么要这么规定?
总结:

[*].变压器的变压比应相同(如果电压不同,其电压差会在两台变压器的线圈中产生很大的环流,不但会增加变压器的损耗,甚至会烧坏变压器的线圈。)
[*]变压器接线组别应相同(如果连接组不同,两台变压器低压端之间会产生电位差,结果会在两台变压器低压线圈内产生很大的环流,致使变压器烧坏)
[*].阻抗百分数(短路电压百分数)相同(如果阻抗相差过大,阻抗小的变压器负荷偏高,阻抗电压大的则负荷偏低,造成“窝工”。现行规程规定阻抗电压相差不应超过正负10%).并列运行两台变压器的容量比应大于3:1(如果其容量相差太大也会造成不合理的运行,容量大的负荷偏低,容量小的负荷偏高。)

敌法师 发表于 2012-6-22 00:56:25

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

并列运行条件:1、变比相同;2、接线组别不相同;3、短路电压相同
当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 02:53:40

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

电压等级和变电比至少应一样吧!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 04:50:55

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

1、变比相同;2、接线组别不相同;3、短路电压相同
当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 06:48:10

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

变压器并列运行时必须满足下面一个条件:
  
  (1)各台变压器的电压比(变比)应相同;
  
  (2)各台变压器的阻抗电压应相等;
  
  3)各台变压器的接线组别应相同。
  
  下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:
  
  (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行:
  
  由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△e。在△e的作用下,副边绕组内便出现了循环电流ic。当两台变压器的额定容量相等时,即sni=snii。循环电流为:
  ic=△e/(zdi+zdii)
  式中zdi——表示第一台变压器的内部阻抗
  zdii——表示第二台变压器的内部阻抗
  
  如果zd用阻抗电压uzk表示时,则
  
  zd=uzk*un/100in
  
  式中un表示额定电压(v),in表示额定电流(a)
  
  当两台变压器额定容量不相等时,即sni≠snii,循环电流ic为:
  
  ic=α*ii/
  
  式中:uzki——表示第一台变压器的阻抗电压
  
  uzkii——表示第二台变压器的阻抗电压
  
  ini<inii
  
  α——用百分数表示的二次电压差
  
  ii——变压器i的副边负荷电流
  
  根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为i时(i=ini+inii),若变压器i满负荷运行,则变压器ii欠负荷运行;若变压器ii满负荷运行,则变压器i过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。
  
  又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产生循环电流ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5%。
  
  二)阻抗电压不等时变压器并列运行:
  
  因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即ii/iii=uzkii/uzki或uzkiiii=uzkiiiii,设两台变压器并列运行,其容量为sni,snii,阻抗电压为uzi、uzii,则各台变压器的负荷按下式计算:
  
  si=[(sni snii)/(sni/uzki snii/uzkii)]*(sni/uzki)
  
  sii=[(sni snii)/(sni/uzki snii/uzkii)]*(snii/uzkii)
  
  即s△i/sii=(sni*uzkii)/(snii*uzki)
  
  根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
  
  (三)接线组别不同的变压器并列运行:
  
  变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差α和电压差△u,在电压差的作用下产生循环电流ic:
  
  ic=△e/(zdi zdii)
  
  如果以α角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而zd用uzk表示时,循环电流可用下式表示:
  
  ic=2u1sin(α/2)/(zdi zdii)=200sin(α/2)/
  
  如果in1=in2=in,uzk1=uzk2=uzk,则上式变为:
  
  ic=100sin(α/2)/uzk
  
  式中in、uzk可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。
  
  假设两台变压器变比相等,阻抗电压相等,而其接线组别分别为y/y0—12和y/△—11,则由接线组别可知,当α=360°-330°=30°,uzk%=(5~6)%ic=100sin(α/2)/uzk得ic=(4~5)in,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。
  
  由以上分析可知,如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。变压器并列运行常常遇到电压比(变比)、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值。若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器;因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。
  
  根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。

write 发表于 2012-6-22 08:45:25

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

变比相同,接线组别相同,阻抗电压相同,容量比不超过3:1。前两个是为了防止产生环流,阻抗电压相同是为了防止大马拉小车,而小马拉大车。

liion 发表于 2012-6-22 10:42:40

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

1.变压器的变压比应相同(如果电压不同,其电压差会在两台变压器的线圈中产生很大的环流,不但会增加变压器的损耗,甚至会烧坏变压器的线圈。)
2.变压器连接组应相同(如果连接组不同,两台变压器低压端之间会产生电位差,结果会在两台变压器低压线圈内产生很大的环流,致使变压器烧坏)
3.阻抗百分数(短路电压百分数)大体相同(如果阻抗相差过大,阻抗小的变压器负荷偏高,阻抗电压大的则负荷偏低,造成“窝工”。现行规程规定阻抗电压相差不应超过正负10%)
4.并列运行两台变压器的容量对比应在3:1的范围内比较合适(如果其容量相差太大也会造成不合理的运行,容量大的负荷偏低,容量小的负荷偏高。)

pisen 发表于 2012-6-22 12:39:55

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

(1)各台变压器的电压比(变比)应相同;
(2)各台变压器的阻抗电压应相等;
3)各台变压器的接线组别应相同。

黄昏了 发表于 2012-6-22 14:37:10

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等
变压器并列运行变压器参数(变比、阻抗)的差异性:
如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。乖乖女 发表于 2012-6-22 16:34:25

3.阻抗百分数(短路电压百分数)大体相同
页: [1] 2