伊势丹 发表于 2012-6-22 18:31:40

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

理论上应该是变比相同,接线组别相同,阻抗电压相同:
另外根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。
只所以这样规定是因为当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

shirley 发表于 2012-6-22 20:28:55

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

1.变压器的变压比应相同
2.变压器连接组应相同
3.阻抗百分数(短路电压百分数)大体相同
4.并列运行两台变压器的容量对比应在3:1的范围内比较合适

俺弄吃 发表于 2012-6-22 22:26:10

RE:【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?

条件如下:1、电压比相同2、短路电压相同3、接线组别相同(单相注意极性)。
电压比不同和短路电压不同的变压器在其中任何一台都不会过负荷的情况下可以并列运行。短路电压不同的变压器并列运行时,应适当提高短路电压大的变压器的二次电压,以使并列变压器的容量充分利用。(不应有较大的环流)
页: 1 [2]
查看完整版本: 【每日一题20090119】电力变压器的并联运行的条件有哪些?