自发的 发表于 2012-6-22 10:39:47

涡街流量计不准怎么解决?

我所在的厂,蒸汽管线是325的,使用的涡街流量计。现在有个问题,主管是分支的,分支上也有涡街流量计,但是各分支上表的总值和总表的值不对应,差得很多怎么回事?比如总表显示使用了蒸汽2100吨,3个分表的显示加起来只有1200多吨。就是有线损也不应该这么大啊!我想把所有的表校准一下,但打听以后,校准花钱太多了。请教一下大家,这种情况,有没有好的解决办法?

pisen 发表于 2012-6-22 12:37:02

RE:涡街流量计不准怎么解决?

对于蒸汽计量,是个很头痛的问题,很多单位都有这通病。要计量准确,得加温度、压力补偿,而且安装涡街流量计时得按要求安装,前后直管段、同心度要达要求。这也许要好些。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 14:34:17

RE:涡街流量计不准怎么解决?

<div class="quote">原帖由 h10j110 于 2008-12-18 13:05 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
对于蒸汽计量,是个很头痛的问题,很多单位都有这通病。要计量准确,得加温度、压力补偿,而且安装涡街流量计时得按要求安装,前后直管段、同心度要达要求。这也许要好些。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:31:32

RE:涡街流量计不准怎么解决?

我觉得,你可以把分表与总表,安装得尽量靠近些,因为测流量时与其它因素是有关系的,如压力,温度等,如果怀疑是表的话可以发回厂家重新作标定、校准等。

工控人 发表于 2012-6-22 18:28:47

RE:涡街流量计不准怎么解决?

涡街流量计受管路震动、介质杂质含量、温度、压力等等因素影响较大,即使加上温度压力补偿仍然存在误差,计量误差仍然很大,涡街流量计作为化工生产中间的工艺控制还可以,作为计量计费就十分牵强了。

敌法师 发表于 2012-6-22 20:26:02

RE:涡街流量计不准怎么解决?

涡街流量计前的直管段一般在10-15D,流量计后直管段一般在5-10D,具体多少倍记不大清楚了,总之流量计前后如果有阀门等节流件,要求直管段长一些,如果流量计前后有弯头,直管段相对可以短一点。涡街流量计使用的环境要求是稳流状态下的

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:23:17

RE:涡街流量计不准怎么解决?

测蒸汽流量是一个比较难的问题,好多厂家都存在你说的问题,应从以下几个方面检查。

[*]首先涡街流量计是可以测量蒸汽流量的。
[*]在测量蒸汽流量时,要增加温度、压力补偿。
[*]安装方法要对,如前所说前后都有直管段安装要求,可以在说明书上查到。
[*]总管与分支管道最好选用同一个厂家的流量计,最好选用质量相对较好一点的。因涡街流量计很容易受到干 扰,有的厂家流量计为了省钱做工简单,在人从边上走过、或有振动都会有显示。
[*]流量计的参数设定要正确,有饱和蒸汽与过热蒸汽、密度要对,因为它是通过测量体流量然后乘密度换算成质量流量的。流量计的选型要与实际工况相符,量程不能选择的太大,否则测出的误差会很大。
页: [1]