不说再见 发表于 2012-6-22 14:34:03

电容补偿

低压电容补偿屏的电容器,现在好多厂家采用的是空气断路器保护,请问与以前的熔断器保护有什么区别?哪一种更合理?
在电容器放电回路中,现在大量采用的是在配电屏上装指示灯,但有的装的是发光二极管指示灯,有的选用的是电阻降压的,有的是用电容降压的,请问哪一种好?为什么?在电容器投切操作中应注意什么。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 16:31:18

RE:电容补偿

我认为熔断器保护选用快熔,比断路器安全

忧伤世界 发表于 2012-6-22 18:28:33

RE:电容补偿

快熔一般是保护电子元件的,保护电容器一般很少选用快熔。

不着边际 发表于 2012-6-22 20:25:48

RE:电容补偿

理由:
熔断器的动作的时间-电流带曲线比空开的要快,有时间的同志可以去对比熔断器(GB13539.2)的时间-电流带曲线与
空开的时间-电流带(GB10963),电容投切的过程中产生的涌流时间很短(ms级),如果不抑制涌流可能造成电容爆穿,所以用不电感是比较理想的,可以参见电力工程设计手册(西北电力设计院编写)

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:23:03

RE:电容补偿

熔断器的时间-电流曲线比空开要快,见标准的时间-电流曲线熔断器(GB13539)空开(GB10963),
用小电感的抑制投切涌流,防止电容爆穿!参见电力工程设计手册(西北电力设计院)