忧伤世界 发表于 2012-6-22 11:17:11

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

首先要看变压器容量,其次我觉得不但要采用降压启动,而且要尽可能轻载启动,如泵进出口化工管道阀门在启动过程中保持小开度等,其次为了节能保证电网电压质量需对大电机采取补偿措施,如果一些大功率电机在额定工况下电机电流离额定电流较远,要考虑采用变频器拖动,实现启动和节能。

write 发表于 2012-6-22 13:53:31

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

为什么不采用现在流行分批再启动呢?

不着边际 发表于 2012-6-22 16:29:51

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

我晕.楼上的怎么说这个也需要分批启动呀.这个还是用变频比较实际的.分批再启动主要是针对晃电情况的.

走到异地 发表于 2012-6-22 19:06:11

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

这个要看设计的情况。也不是设备投资大了效果就好。
如果低压系统容量够大,电动机又不是频繁起动,经过计算后电动机起动造成的电网压降不超过10%的情况下完全可以直接起动。对于开关和接触器等一次元件也不会有不良影响。当然,大电动机的启动尽量轻载,例如泵的阀门在启动前应该关闭或开度较小。
如果是频繁起动的电动机,或者起动压降超限,可以考虑其他启动方式,低压常用星-三角方式或软起动器。
如果必须重载启动的电动机,可以考虑变频软启动。

小空分 发表于 2012-6-22 21:42:31

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

185KW,200KW电机直接启动,瞬间户动电流是额定电瞬间流的5-7倍,会造成供电系统网络电压下降,引起电力控制设备瞬间失压而跳闸,并且对变压器冲击较大,常此以往肯定会出问题的!