澎湖湾 发表于 2012-6-21 09:13:51

关于石油化工大型电机启动的问题

我公司新上的一石油化工项目,图纸设计是所有电机全部直接启动,包括低压的185KW,200KW电机,我个人感觉这么做对于电气元器件都会产生不良的影响,请各位发表高论。虽然我知道这样不好,但怎样更好的说服领导用软启动或变频器(用这些东西投资太大,领导很是肉疼)

内芯里 发表于 2012-6-21 11:50:11

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

化工项目的电机比较多,因为是连续作业,所以建议考虑电机碰到电网电压突然波动出现的停机。重要电机肯定要变频控制的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 14:26:31

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

185KW,200KW电机直接启动,如果变压器富裕容量不大,瞬间电压会降低,就有可能造成欠压。
直接启动电流太大减少断路器等元器件的寿命,还有可能造成高压保护跳闸!

青春岁月 发表于 2012-6-21 17:02:51

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

功率这么大的电机直接启动对电网的影响比教大,时间长了以后故障率肯定比较高,影响设备的正常运行.

安师大 发表于 2012-6-21 19:39:11

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

<div class="quote">原帖由 mu99899 于 2008-2-29 08:37 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
185KW,200KW电机直接启动,如果变压器富裕容量不大,瞬间电压会降低,就有可能造成欠压。
直接启动电流太大减少断路器等元器件的寿命,还有可能造成高压保护跳闸!

守分安常 发表于 2012-6-21 22:15:31

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

直接启动,没有任何问题,加变频纯粹是浪费

私聊啊 发表于 2012-6-22 00:51:51

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

我公司的大电机3345KW采用电感器降压启动方式!公司电源进线220KV,俩台75MVA的主变,6KV电机由俩台25MVA变压器供电运行.

伊势丹 发表于 2012-6-22 03:28:11

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

主变容量并不大,为什么要采用220KV进线呢,是不是距离较近。

shirley 发表于 2012-6-22 06:04:31

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

我公司由于是烧碱生产企业,有4台35KV 2.5MVA的整流变。

notebook 发表于 2012-6-22 08:40:51

RE:关于石油化工大型电机启动的问题

大功率电机,还是采用降压启动比较好!!!

有问题不至于影响到高压部分!!!!!!