UPS的切换问题
大家能否帮个忙?一用一备UPS如何进行切换?切换电路图如何设计?谢谢!!!
RE:UPS的切换问题
看你的切换时间要求了,STS切换快点。RE:UPS的切换问题
两台UPS同步时,STS切换时间在5ms左右,不同步最大切换时间20ms。建议用并机方式或者串联热备方式。RE:UPS的切换问题
并机或者串联热备方式比较可靠。RE:UPS的切换问题
这个找厂家最好,切换型机子除了需配切换件外,主机也不一样RE:UPS的切换问题
支持一下RE:UPS的切换问题
追求可靠性的话, 用双机冗余设计,相当于两台UPS并联,各出力50%. 根本没有切换时间一说。任何一台退出都不影响负荷。我个人不推荐串联。可靠性未必好,而且需要定期变更主机和备机,麻烦。
RE:UPS的切换问题
是啊,两台的话用并机卡形成1 1冗余系统多好,前提是一家公司的产品。RE:UPS的切换问题
两台并联当然好了,但是投资也大了RE:UPS的切换问题
看多大功率,3KVA仅仅几千。如果因UPS故障停车几万几十万都没有了