常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?
常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?镀锌钢管的镀锌层厚度有要求吗?RE:常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?
有个工程土壤也没有腐蚀性,才两年接地扁钢都给腐蚀坏了,是不是镀锌层太薄了的缘故。RE:常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?
GBJ 65-83(工业与民用电力装置的接地设计规范)第5.1.1条
人工接地体的材料可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的角钢、圆钢等。接地装置的导体截面,应符合热稳定与均压的要求,且不应小于表5.1.2所列规格。
表5.1.2
钢接地体和接地线的最小规格
类别
地上
地下
屋内
屋外
圆钢直径(毫米)
扁钢截面(cm2)
厚度(毫米)
角钢厚度(毫米)
5
24
3
2
6
48
4
2.5
8
48
4
4
钢管管壁厚度(毫米)
作为接地体
2.5
2.5
2.5
作为接地线
1.6
2.5
1.6
注:1、电力线路杆塔的接地体引出线,其截面不应小于50 cm2,并应热镀锌。
2、经常流过直流电力电流的接地体和接地线,其地下部分的最小规格见本规范第八章。
3、作为接地线的钢管,表中地下系指车间地坪内。
敷设在腐蚀较强场所的接地装置,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施,或适当加大截面。
热镀锌质量要求可参考GB/T13912-2002金属覆盖层、钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法。
RE:常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?
GB/T 13912-92的热镀锌层最小厚度钢构件厚度(mm)h<1.6h=1.5~3.03.0≤h≤6.0h>6.0
局部值(μm) 35 45 55 70
平均值(μm) 45 55 70 85
页:
[1]