write 发表于 2012-6-22 04:42:42

RE:接地电阻问题讨论

能满足正常工作要求就行了,你可以和他们商量商量.

这个夏天 发表于 2012-6-22 08:37:12

RE:接地电阻问题讨论

一般仪表设备如DCS等要求的接地电阻都不能大于1欧,而电气系统中的联合接地体一般为4欧,但近年来有好多也采用不大于1欧的,如在土壤的土质好的地带,一般均能满足不大于1欧的要求,但在土质不好的地带如沙漠地带不用采取措施,如增加接地极、使用降阻剂是绝对不行的,这样就会增加更多的费用,但这均与合同密切相关,要注意合同在的要求,超越合同的定要增加费用问题。

内芯里 发表于 2012-6-22 12:31:42

RE:接地电阻问题讨论

施工临时用电负荷计算所需要的系数中,在我个人认为总体一般取0。7才行,但一些热处理用电设备,如烤箱等到的需要系数一般取多少才行,我总结了多次但跟手册中差别很大,请那位高人指点啊!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

不着边际 发表于 2012-6-22 16:26:12

RE:接地电阻问题讨论

接地电阻小于1欧是依据系统设计厂家而定的,有些厂家要求要高些,有些要低些。我记得我们原来用的是艾默森的控制系统,要求就是要小于1欧,我们想了很多的办法才做到的,系统接地很关键,最好是相信厂家要求,不然出了问题他们是没有责任的,特别是国外企业。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:20:42

RE:接地电阻问题讨论


目前新的规范,已经把连接电阻和接地电阻的概念区分开了,目前接地系统一般都是4欧姆,共用电气地。

这个规范看一下,要有理有据说服业主:
<font size="3"> http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=7780
页: 1 [2]
查看完整版本: 接地电阻问题讨论