接地电阻问题讨论
某国外油气工程集中处理站,站内DCS系统单独接地且接地电阻小于1欧。站内电气保护接地,通信系统及电站电气控制系统ECS联合接地,联合接地电阻小于4欧。现在业主要求其联合接地电阻要小于1欧,请问各位这是否合理。我个人认为,联合接地电阻小于4欧是满足要求的(与此相关的设备供货商也认可).RE:接地电阻问题讨论
规范规定不同设备接地电阻要求不一样,站内DCS系统单独接地且接地电阻小于1欧是可以的,但对于电气系统要求也不仅相同,有4欧10欧100欧1000欧多个标准,不能一概而论,联合接地小于4欧是适当的,要求小于1欧不符合常理,你可让他提供依据,若没有依据,你可不理睬或要求增加费用以满足他的要求。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:接地电阻问题讨论
国外施工,业主和监理认可的就是设计文件或规范等文字性的东西,你要想说服他们,就必须找到依据,证明4欧姆完全满足要求。RE:接地电阻问题讨论
接地电阻小于4欧RE:接地电阻问题讨论
接地电阻小于4欧,一般都能做到。RE:接地电阻问题讨论
一般是4欧,我这用DCS要求只要小于108欧都是合格的。要看什么设备了,小于1欧的还没见过。但我在化工城,随便打个接地桩下去都只有零点几欧,估计地下都是盐碱了。RE:接地电阻问题讨论
个人认为,联合接地要求小于1欧确实不太合理,那意味着你们要打接地桩,或者使用降阻机,这对工程成本都是要有不小影响的(尤其是使用降阻机),你可以要求他们拿出相关资料来说明。不过有点不明白的是,接地是供货方系统对使用方的要求,你说的是业主(用户)要求接地小于1欧,是不是他们还有其他的系统或设备对接地有苛刻的要求?RE:接地电阻问题讨论
1、让他拿出依据来,地质条件不好的话,降到1欧可不容易,不知道有没有期限限制,如果有的话,造价会高出不少!2、你找出依据来证明小于4欧是合格的,对于设备安全运行没有影响。
3、共同找一家都认可的设计部门出具证明!
RE:接地电阻问题讨论
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 在你的接地处倒点盐水下去,过了保修期再说了。RE:接地电阻问题讨论
1.调整价格2.说服他