如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
一电机运行电流为29安培,控制盘柜上模拟表显示正确,而在仪表控制中心却显示为15安培,请问是什么原因造成的。电流信号通过电流互感器(50/5)和电流变送器输送到DCS去,
RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
电流变送器未校准!RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
先检查点击是否好的,然后再查信号线RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
显示表和变送器是串接在一个互感器上的吗?如不是则可能是三相不平衡!DCS上的量程设置正确吗?
RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
如果电流变送器没问题的话,就应该是dcs量程设置不对。RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
DCS上的量程设置正确吗? 用的什么系统,也可能是通道有问题RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
我厂也出现了显示不正确的情况,学习了。RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
应该是dcs量程设置小了RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
DCS量程设置大了,DCS和电流变送器量程应一致。RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题
除了变送器本身原因以及DCS量程没设对外,电流变送器装在哪里了,是否在DCS机柜间,那样距离就很远,一般这样送至仪表的接线截面积又小,也容易造成变送器后的显示值不准。