请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
最近我们公司由于前几天外协单位的临时电缆短路,引起公司一次大停电而停车,现在都差不多到了杯弓蛇影的地步了。因为目前我们的路灯供电系统光有接地保护,而没有相间短路保护,所以想要改造。
RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
都是自动控制的,设定时间。定时开,定时关RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
没有设置短路保护?路灯故障造成停车的不多RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
电缆是入地敷设的,因此担心被破坏造成相间短路而引起停车事故。RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
怎么能造成大停车呢? 前面应该有保护的啊, 我们的路灯前面有两级空开, 短路时路灯回路跳开.RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
wo们是单独由一个照明柜子的。临时用电有临时的接线柜子。RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
楼主说得应该是保护动作的灵敏度的问题吧.RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
用的是光电控制器,感光触头放在配电间如果不好用,可以人去开关
RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
外协单位的事故能造成公司大面积停车,外协单位事故电路没有考虑好。改造很简单,总的来说最好将外协单位的临时用电独立开来;至于照明方面,你可以可以加上一个智能节能照明类型的控制设备就可以了,里面控制,保护功能都很全面的。RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?
谢谢楼上的指点,我公司目前正在整改。