励磁涌流闭锁方式
励磁涌流闭锁方式:分相闭锁,“或”门闭锁,三取二闭锁。涌流“分相”闭锁方式,是指某相的涌流闭锁元件只对本相的差动元件有闭锁作用,而对其它相无闭锁作用。而涌流“或门”闭锁方式,是指:在三相涌流闭锁元件中,只要有一相满足闭锁条件,立即将三相差动元件全部闭锁。
变压器空投时,三相励磁涌流是不相同的。各相励磁涌流的波形、幅值及二次谐波的含量不相同。对某些变压器空投录波表明,在某些条件下,三相涌流之中的某一相可能不满足闭锁条件。此时,若采用“或门闭锁的纵差保护,空投变压器时不会误动。而采用“分相”闭锁方式的差动保护,空投变压器时容易误动。
采用“分相”闭锁方式的优点是:如果空投变压器时发生内部故障,保护能迅速而可靠动作并切除变压器;而“或门”闭锁方式的差动保护,则有可能拒动或延缓动作。
RE:励磁涌流闭锁方式
灵敏度和防误动总是有矛盾的。看设计者的平衡考虑了。
页:
[1]