电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?
我公司准备将电缆槽与工艺管道同布置在一个桥架走廊(上下或水平布置),电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?RE:电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?
GB 50257-96爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范3.1.1.2 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设。
RE:电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?
GB50217 电力工程电缆设计规范 中5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)
电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100