爱疯4 发表于 2012-6-22 00:37:05

电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

电缆沟中的电缆敷设是高电压在上。依次往下走。

私聊啊 发表于 2012-6-22 03:13:25

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

我看见的怎么是控缆在上面,380V的动缆在下面。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

敌法师 发表于 2012-6-22 05:49:45

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范中规定:
5.4.1电缆的排列,应符合下列要求:
1电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;
2高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35KV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 08:26:05

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

一般的高压布置在上面,控缆在下面.

小空分 发表于 2012-6-22 11:02:25

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;
高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

running 发表于 2012-6-22 13:38:45

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

楼上所言有误,电缆沟也有单侧排架的,高压 低压 同侧敷设是工程中常见的方式,司空见惯,且规范并无禁止的规定。

pisen 发表于 2012-6-22 16:15:05

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;

注意到 宜 字了吗?不是必须!工程上弱电控制电缆在上在下的情况我都见过,应该说都可以。

冰雨 发表于 2012-6-22 18:51:25

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

我们公司的电缆35KV与6KV的单独是以桥架分布,380V的又是一个桥架,基本在35KV与6KV桥架下面,而控制电缆有单独桥架敷设,以免受到干扰。

安师大 发表于 2012-6-22 21:27:45

RE:电缆走线沟里,电压高的在上,还是低电压的在上?

高压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,防止电缆故障时整条电缆沟的电缆受影响。我公司近期就发生一起电缆爆炸事故,造成九条电缆报废。
页: [1]