海洋3号 发表于 2012-6-22 17:29:55

西门子AO模块电压升高问题?

中控通过AO模块给信号给调频电机,为4-20ma,1-5V输出,然后通过调频电机控制泵;最近泵突然开不起来,检查发现该通道的电流正常,电压变为2-10V,谁知道是什么原因?

黄昏了 发表于 2012-6-22 20:45:20

RE:西门子AO模块电压升高问题?

AO输出一般为恒流源,测电压没有意义吧;只要保证输出电流mA与操作站发出的对应,且负载在规定数值内,例如500欧姆,AO卡就没问题;   你若在变频器端子上直接测量,应该就是电压信号,看看变频器说明书,它有电流输入、电压输入2种选择端子;电流端子上最后也会已电压体现出来(里面好像也是并联电阻了)
页: [1]
查看完整版本: 西门子AO模块电压升高问题?