工控之家's Archiver
论坛
›
综合讨论
› PID整定(压力与泵)
欢喜缘
发表于 2014-4-26 17:35:04
PID整定(压力与泵)
PID整定(压力与泵):
我厂盐水系统有一 压力与泵的PID调节系统。压力平常控制在0.22MPA,在一段时间(16分钟一次)后需要经过一次反冲,反冲时需要压力也要在几秒钟的时间就稳定在0.22,
时间 12:37:31 反冲最高时压力 0.338电机频率37 12:37:44 压力最低 0.210电机频率36.1 电机反应慢了,现在需要怎么调整???
cloud
发表于 2014-4-26 17:35:36
是否可以每16分钟将控制器改为手动,当反冲后再改回自动并将设定值改为0.22。
页:
[1]
查看完整版本:
PID整定(压力与泵)