PID整定(压力与泵)

PID整定(压力与泵):
      我厂盐水系统有一 压力与泵的PID调节系统。压力平常控制在0.22MPA,在一段时间(16分钟一次)后需要经过一次反冲,反冲时需要压力也要在几秒钟的时间就稳定在0.22,
时间 12:37:31 反冲最高时压力 0.338电机频率37   12:37:44 压力最低 0.210电机频率36.1   电机反应慢了,现在需要怎么调整???



cloud 发表于 2014-4-26 17:35:36


是否可以每16分钟将控制器改为手动,当反冲后再改回自动并将设定值改为0.22。