关于pid控制中的液面控制

请问液面的pid控制是否只用PI控制就行了,不需要用微分控制了。我装置的沥青汽提塔液面老是控不好,测量是用浮球,由于前塔过来的流量有时波动很大,造成现在的塔液位总是过高过低报警不断。现在塔液面是用比例积分控的,不知道能否加入微分使其液面能控稳呢?有知道的吗

风清扬 发表于 2014-4-26 17:27:48

怎么用浮球液位计啊,测量的精度不够

楠楠 发表于 2014-4-26 17:27:55

因为液面变化较快,用浮球好点,塔液位精度要求不高,而且里面物料是沥青所以用浮球

小宝儿 发表于 2014-4-26 17:28:03


这样控制就比较困难了,你液位变化快了,阀门自然就控制的快了,你也可以加入微分试试

小灿 发表于 2014-4-26 17:28:10

一般是不加微分,只是在滞后比较严重的地方加,比如温度。