工控之家's Archiver
论坛
›
横河YOKOGAWA
› 求助各位大侠,横河CS3000弹出窗口问题
本色人生
发表于 2013-8-7 15:26:12
求助各位大侠,横河CS3000弹出窗口问题
领导要求发生工艺联锁后,弹出联锁故障原因的窗口,并锁定。我查阅了资料,也实验过了,用信息输出(MESSAGE)的报警器信息%AN只能在信息系统栏中显示。
操作指导信息 %OG 只能显示于指导信息窗口(窗口可以点出,无法弹出),也无法实现弹出并锁定联锁项的窗口。
请教各位老师,有好的办法来实现报警弹出窗口功能么,先行谢过!!
色即是空
发表于 2013-8-7 15:26:23
你可以单独做一个连锁因果页面,当连锁发生时原因和结果均变红。
yefeng_2008
发表于 2013-8-26 20:06:42
路过 看看 顶一下 增加个人气