gkzj 发表于 2013-4-1 11:52:00

475无法读质量流量计

给4线制质量流量计通电,质量流量计表头显示正常,但是用475连上HART端子进行通讯,却搜不到设备

色即是空 发表于 2013-4-1 11:52:27

串个250欧姆的电阻试试

speacr 发表于 2013-4-1 11:52:42


为什么要串个250Ω电阻?

可可 发表于 2013-4-1 11:52:49

应该并个250欧姆电阻才行。

超人 发表于 2013-4-1 11:52:55


什么品牌的质量流量计?之前我们的通常做法是用设备自带的软件串口连接读取数据,475或375还真木实验过。