急~~~求高人,三菱FX2N通讯问题,谢谢
http://www.ymmfa.com/read-gktid-8661.html 会不会是通讯线搞错了 好久提的问题哟,现在解决没 没解决~~~ 目前我遇到的不能通讯的只有五种情况①设置问题(看设备管理器里面对应的通讯口是哪个,程序读取时选同样地com端口)
②通讯电缆有断线情况(自己上网查通讯线针脚定义,查好后拿万用表自己测试)
③有一些通讯转换电缆需要安装驱动程序(比如com转usb,你的呢?)
④还有一种情况就是端口冲突(之前本人用POPCOM调试完yamaha的机械臂,又用同一台电脑连接Q02CPU,发现不能通讯,研究了大半天,后来把对应的com口禁用再启用,连接→OK)
⑤最后一种最最不可能的情况,你的PLC电源开了吗?哈哈 谢谢 现在是偶尔可以
①设置问题(看设备管理器里面对应的通讯口是哪个,程序读取时选同样地com端口)
这我应该没错我打开程序插上电缆是在设备管理里核对了的
②通讯电缆有断线情况(自己上网查通讯线针脚定义,查好后拿万用表自己测试)
我在通讯检测里看了是连接成功的
③有一些通讯转换电缆需要安装驱动程序(比如com转usb,你的呢?)
我重装了驱动的
④还有一种情况就是端口冲突(之前本人用POPCOM调试完yamaha的机械臂,又用同一台电脑连接Q02CPU,发现不能通讯,研究了大半天,后来把对应的com口禁用再启用,连接→OK)
我的三菱FX2N的应该不会有这问题吧
⑤最后一种最最不可能的情况,你的PLC电源开了吗?哈哈
呵呵 这我还真开了电源的
现在是偶尔可以在通讯检测里看到是连接成功然后确认开始时就不行就什么反应都没有就是等待画面 大哥 你这图是程序死掉了啊 是不是软件冲突了啊 这个还真没遇到过 到我的电脑里属性看看编程线到底用的哪个端口,再把它修改相同,是用gx编程软件吧,再试试 你之前是不是用高版本的软件写的程序?而现在是用低版本软件读程序? 请问你在哪里呀,留个电话给你,互相切磋一下。13458141373