爱对方 发表于 2012-7-18 11:57:40

发一个俺自己设计自己安装的控制柜

牛人一个,像你致敬 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif

来踩踩 发表于 2012-7-18 15:52:10

支持啊,提个建议,柜子小了点,plc和一次线离得近点,变频器不要放到最低

安师大 发表于 2012-7-18 19:46:40

支持!!

放心去飞 发表于 2012-7-18 23:41:11

支持一下,向你学习。

苹果粉儿 发表于 2012-7-19 03:35:41

两点建议:1 变频器一般放在电盘的最下面,散热影响PLC运行,最好变频器单独分开安装,
          2电器元件安装过于拥挤,如果你自家做的设备是24小时运行的话,散热效果肯定不会太好,有些保护就会动作

忧伤世界 发表于 2012-7-19 07:30:11

加油!做的不错 !

工控人 发表于 2012-7-19 11:24:41

你把变频器放下边,散出的热量全到上边去了。

伊势丹 发表于 2012-7-19 15:19:11

按你这个控制柜的密度建议下次做成双开门中间带隔离的,类似于两个小控制柜合在一起那种感觉,你的原件密度太高,故障率也高。因为里面还有多个变频器,你知道吗?变频连续工作非风口的热量很可怕的。我们90KW的一个变频需要单独一个柜子。你看中继已经没办法正常排放了。我这有几张以前总工做的柜,你可以参考一下密度。

http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1207/18_94368_669ffddfcec104f.jpg

http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1207/18_94368_ef13b8929b9705a.jpg

http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1207/18_94368_469b6e403e4a0c1.jpg

ADJF 发表于 2012-7-19 19:13:41

还可以了,支持你一下,不过为什么要这么多点呀?

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-19 23:08:11

不错,第一次做。在工艺方面继续努力
页: [1] 2
查看完整版本: 发一个俺自己设计自己安装的控制柜