来踩踩 发表于 2012-7-16 18:50:43

近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~

近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!

倒扣分 发表于 2012-7-16 22:45:14

那就换一个好一点的接触器,或者电流大些的接触器

收费员 发表于 2012-7-17 02:39:44

该换多大电流的接触器啊?

守分安常 发表于 2012-7-17 06:34:14

用6011的接触器试试,另外要检查一下机器的自动加载系统是否正常,要保证机器启动的时候,机器是在没有加载的工况下。

搞基唧 发表于 2012-7-17 10:28:44

把接触器换成60安的

阿萨德 发表于 2012-7-17 14:23:14

换60安接触器

记忆中的你 发表于 2012-7-17 18:17:44

看看是不是启动频繁,或哪里漏气,也有可能是那压力控制开关不行了,造成接触器乱跳打火烧坏。

苹果粉儿 发表于 2012-7-17 22:12:14

应该考虑灭弧啊!

不掉眼泪 发表于 2012-7-18 02:06:44

考虑用大一点的接触器

阿凡达 发表于 2012-7-18 06:01:14

看看压力开关正常不,一般4公斤启动,8公斤停止。还有就是看看压力开关的排气装置是否正常,正常情况8公斤关闭时排气阀自动将高压管内的气压排出减少下次启动的冲击。