洛子峰 发表于 2012-7-18 09:53:00

测电笔测出的奇怪问题,特来求助

这种情况应该是你前面发电机的问题和机器本身没关系

私聊啊 发表于 2012-7-18 10:32:06

支持35的说法

爱对方 发表于 2012-7-18 11:11:11

35说法可能

倒扣分 发表于 2012-7-18 11:50:16

楼上你确定三相电压平衡么,你用电笔测量的数显、还是发光电笔,如果是发光测试笔你看三相发光的亮度是否一样。你的控制线电源是用220伏、还是 380伏。如果是380伏的话,既然控制线已烧坏(有可能已烧断),有一相的电是通过其它设备负载反馈过来的电压…

小玩偶 发表于 2012-7-18 12:29:21

一笑而过

不掉眼泪 发表于 2012-7-18 13:08:26

有电压,不见得就有电流。接触不好也会这样 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif

黄昏了 发表于 2012-7-18 13:47:31

一相接地了。因为用电笔时,笔帽是人=地,不亮就是等电位了。

拉丁教父 发表于 2012-7-18 14:26:36

引用

引用第19楼xtgm123于2012-04-22 21:27发表的:

如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄

看来你是个搞工控的,接地后电流会很大吗?接地电阻多大?会大到线很烫吗,接地后相与相的电压是不变的,只是对地电压变化而已![ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新编辑 ]

似爱非爱 发表于 2012-7-18 15:05:41

奇了怪了,怪了奇了。

这个夏天 发表于 2012-7-18 15:44:46

如果是零线,灯不会亮。你还可以换其他测试笔试一下。 你的相电压是多少的啊
页: [1] 2
查看完整版本: 测电笔测出的奇怪问题,特来求助