本帖最后由 xiapf 于 2012-7-16 14:52 编辑1、封闭的2米罐。
2、常温时进水,罐内无压力。
3、加热后罐内最大压力为0.6MPa
4、注意:降温后罐内会产生负压,不超过0.1MPa,即小于一个大气压。
现在选型为双平法兰远传差压,法兰为DN32,是否能用?负压会有什么影响?
谢谢 应该没有什么大问题。但正负压变化频繁会减少膜盒寿命。 本帖最后由 hxm2087 于 2012-7-14 06:50 编辑
1、-20KPa以内,影响不大
2、这工况,不建议选型双法兰
3、这工况,使用常规的差压变送器,一是降温后,即使气相出现负压,也可以保障差压变送器,始终处于受正压状况,并可靠提供测值信号
二是气相水蒸汽冷凝,水珠水滴,会自然流回罐中,不会进入灌充管,造成对测量的影响
4、楼主对于罐内负压描述不清,“不超过0.1MPa”?应讲-0.1MPa吧?,这还是等于没说呀
我估计水蒸汽遇冷凝露,气相压力怕也不会太低吧? 这个问题不好说,确实是差压变送器不建议用在正负压频繁交替的工况,对低压侧的膜盒影响很大,用一段时间后现实不准应该是很正常的。 因为有杂质,所以要选用法兰连接,谢谢大家的指点。 如果负压不大的话双法兰应该没什么问题,另外在双法兰液位变送器选型时,应明确提出会有负压情况,最好能提供负压的具体值,这样供应商会考虑可在负压场合使用的法兰膜盒。