似爱非爱 发表于 2012-7-17 02:29:40

仪器仪表:【每周一题】2012年第14周:磁翻板液位计出现红白相间的原因和处理方法 Powered by Discuz!

题:磁翻板液位计出现红白相间的原因是什么?如何处理?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

艾丝凡 发表于 2012-7-17 05:06:01

我也来看看,参观参观,我也想知道其原因。

走到异地 发表于 2012-7-17 07:42:21

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

liion 发表于 2012-7-17 10:18:41

来看答案的,这种情况还是比较多见,一般都是用磁铁解决

沃尔什 发表于 2012-7-17 12:55:01

来学习一下,以前碰到过。是拿磁铁再翻回去的

黄昏了 发表于 2012-7-17 15:31:22

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

敌法师 发表于 2012-7-17 18:07:42

一、浮子太细;二、浮子磁性变弱。更换浮子解决或拿磁铁临时性解决

小玩偶 发表于 2012-7-17 20:44:02

学习一下,看出了磁铁,还有啥子其他办法。

notebook 发表于 2012-7-17 23:20:22

1.连接部分漏气,照成浮球上下跳动
2.浮球位置颠倒

记忆中的你 发表于 2012-7-18 01:56:42

浮子磁性减弱,或者翻板里面脏了?用磁铁吸吸可以解决 要不就清理浮子或者换浮子