阿凡达 发表于 2012-7-18 04:33:02

本帖最后由 huangbhu1987 于 2012-4-9 13:02 编辑

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

朋友的心 发表于 2012-7-18 07:09:22

会不会时间久翻柱失磁造成的。再者就是浮子与翻柱磁力不匹配
发个要求可以参看以下
安装、使用和维修
1、安装要求:
⑴液位计必须垂直安装,偏差≤3mm。
⑵液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。
⑶筒体保持100mm距离内不能有吸磁性材料。
⑷浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。
⑸仔细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。
⑹保温型液位计除按以上要求安装外,还必须连接冷却或加热系统。
⑺地下型液位计先把导管安装在地下容器内,再把连接好的浮标、浮球、连杆装入导管,然后安装上半部。
2、使用:
⑴液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。
⑵液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应将浮子取出,投入运行时再放入。
⑶在使用过程中,由于液位突变或其它原因造成个别翻柱不能翻转可以用校正磁钢(附件)或浮子校正。
3、维修与保养:
⑴产品使用一段时间后,如介质有沉淀物时,应经常排污,清洗时关掉上下阀门并放空介质,排出液体,拆下下法兰取出浮子,然后进行清洗。
⑵产品在使用过程中如发现浮子及面板框损坏及时更换部件。

私聊啊 发表于 2012-7-18 09:45:42

一般就是,液位计没有垂直安装;翻板磁性消退;翻板受热或低温变形,浮球磁性消退等

不掉眼泪 发表于 2012-7-18 12:22:02

用磁铁吸回,我们厂就是这样修理的,信我。

誓言 发表于 2012-7-18 14:58:23

红白相间的原因有可能是浮子经过太快,导致磁翻板没有反应。最简单的解决办法就是用一磁铁,吸附一下,改变其翻转面